1 探討氣體滅火系統的可靠性問題 周四 2月 25, 2016 7:52 pm
tutuqwe
近幾年,氣體滅火系統得到廣泛推廣和應用,但其設計安裝、使[url=http://www.jh82731799.com.tw]消防公司[/url]用過程的一些不規範的做法影響系統的可靠性,應引起設計、安裝、使用單位的注意。
1、報警系統設置不當
1。1火災自動報警系統探測區域劃分不當,致使一些重要部位成為探測盲區,無法聯動啟動氣體滅火系統。根據氣體滅火系統設計規範要求,氣體滅火系統防護區容積應包括吊頂上下及地板夾層,因此吊頂內和地板夾層應單獨劃分探測區域,探測器應布置在其中,但一些氣體滅火系統設計時往往忽略這方面的要求,致使這些重點部位成為火災探測器保護的盲區,這些部位一旦發生火災,火災探測系統將不能迅速、准確地確定著火部位並啟動氣體滅火系統滅火,也不便於相關人員及時采取措施系啟動滅火系統。
1。2采用地板下布線的機房內,在地板下只設置線纜式感溫探測器,設置有氣體噴放口,此種情況下電纜超溫或地板下出現火情只有一個信號,不符合氣體系統應接到兩個不同信號或兩個獨立信號後才開啟的要求;部分機房地板下采用感煙探測器,由於地板下空間狹小,煙氣流動不暢,煙氣達到報警濃度的時間長,不利於及早發現火情、啟動氣體滅火系統。
2。聯動控制設置不當
2。1組合分配系統的選擇閥和保護區之間未形成一一對應關系, 結果造成甲[url=http://www.jh82731799.com.tw/about_us/]滅火器換藥[/url]保護區有火情, 氣體不是釋放到甲保護區滅火,
而是釋放到未發生火情的其它保護區的[url=http://www.jh82731799.com.tw/about_us/]消防公司[/url]事故。
2。2氣體釋放程序設置有誤。氣體滅火系統釋放氣體滅火的[url=http://www.jh82731799.com.tw]滅火器換藥[/url]正確程序是火情—探測器報警—延時—釋放氣體—壓力信號器動作—保護區放氣指示燈亮。但有一些氣體滅火系統保護區的釋放氣體滅火程序是火情—探測器報警—保護區放氣指示燈亮。這種動作程序放氣指示燈亮表示就已經釋放氣體滅火,
氬焊機[url][/url],slide bearing,Plastic bearing,powder metal,sintered metal]
1、報警系統設置不當
1。