1兩種中央空調末端設備的選擇分析 Empty 兩種中央空調末端設備的選擇分析 周日 6月 14, 2015 9:54 pm

jhuijhjh


空調箱選擇時的注意事項在進行空調空調箱箱選型時首先根據中央空調系統負荷計算結果確定該空調箱所需風量、風壓、冷熱量以及出風口噪聲和空氣過濾要求。但是由於設計或制造等多方面原因在使用中我們常發現選用的空調箱存在這樣或那樣的問題。  主要有風冷不足、冷量不足、箱體外表結露、凝水盤溢水、表冷器段後帶空調設備水等問題。因此這就要求我們在設備選型時嚴格把好質量關,防患於未然。自己的體會有下面幾點:  1、箱體保溫;為防止箱體外殼結露,國家標准規定箱體保溫層熱阻應不小於0。68m-2/kW同時還要防止箱體各段聯接處產生的冷橋。保溫材料目前多采用PEF或聚氨酯發泡。  2、迎風面風速:目前有些廠家為了縮小產品的外形尺寸,往往將空調箱的迎風面風速取得較大,這樣就造成了空調箱表冷段後帶水的後果;如檔水板設計不合理,那這個問題就更嚴重了。所以在選型時我們應將表冷器迎風面風速控制在2~2。5m/s為宜。  3、漏風指標:國家標准規定,組合式空調箱在箱內靜壓為700Pa時,機內漏風率不得超過3%。在實際使用中我們發現現場空調箱漏風率竟有高達10%的現像。經分析這主要是由下面幾點原因造成的。          氬焊機,pos,pos系統,powder metal,sintered metal]